屏中继电保护故障相关处理方法 屏中继电保护故障相关处理方法
  直观法,处理屏平凉变压器一些无法用仪器逐点测试,或某一插件故障一时无备品更换,而又想将故障排除的情况。在操作命令下发后,观察到合闸接触器或跳闸线圈能动作,说明电气回路正常,故障存在机构内部。到现场如直接观察到继电器内部明显发www.gjttw.com/黄,或哪个元器件发出浓烈的焦味等便可快速确认故障所在,更换损坏的元件即可。
  掉换法,用好的或认为正常的相同元件代替怀疑的或认为有故障的元件,来判断它的好坏,可快速地缩小查找故障范围。这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。当一些微机保护故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可用附近备用或暂时处于检修的插件、继电器取代它,平凉变压器。
  逐项排除法,将并联在一起的二次回路顺序脱开,然后再依次放回,一旦故障出现,就表明故障存在哪路。再在这一路内用同样方法查找更小的分支路,直至找到故障点。此法主要用于查接地,交流平凉变压器熔丝放不上等故障。如接地故障。先通过拉路法,根据负荷的重要性,分别短时拉开屏所供负荷各回路,切断时间不得超过3秒,当切除某一回路故障消失,则说明故障就在该回路之内,再进一步运用拉路法,确定故障所在支路。再将接地支路的平凉变压器端端子分别拆开,直至查到故障点。如电压互感器二次熔丝熔断,回路存在短路故障,或二次交流电压互串等,可从电压互感器二次短路相的总引出处将端子分离,此时故障消除。然后逐个恢复,直至故障出现,再分支路依次排查。如整套装置的保护熔丝熔断或平凉变压器空气合不上,则可通过各块插件的拔插排查,并结合观察熔丝熔断情况变化来缩小故障范围。又例如保护装置发控制回路断线信号,可以在保护变压器厂家/屏用万用表测量到柜电缆的合、分闸回路的电位,初步就可以判断故障点在柜还是在保护装置上,然后进一步进行故障排除,器。